[記事をツリー上に表示] [記事を時間順に表示] [コメントを投稿]
【記事番号:11400】 高電圧対応のトグル・スイッチ

投稿者: 清水
投稿日時: 14/12/25 17:54:29

600V対応のトグル・スイッチはありません。
すでに回答されているように、リレー(耐圧注意)使うか、こんなブレーカ使います。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/lv_distri_spec/lvc-breakers_search.do#prod=10037&T=1419496486796
この「NF50-HCW」は定格電流(A)が3A品があり、AC690Vでは5Aまで遮断可能です。
仕様を見るとAC690Vでは5AがAC200Vでは100A遮断可能となっています。
つまり、高電圧では非常に切りにくいことがわかります。
アンプの作例では、数kΩの高抵抗をいれて、電源投入時のサージを抵抗で緩和し、数十秒後に抵抗の両端をスイッチでショートするのが多いようです。
これだと投入・遮断の電圧は知れているんで、普通(AC250V程度)のトグル・スイッチが使えます。
ただし、抵抗の電力損失に注意しないと抵抗が飛びます。


関連記事
No. 11398 高電圧対応のトグル・スイッチ- 409B (12/24 09:08)
No. 11399 Re: 高電圧対応のトグル・スイッチ- 松田@八王子 (12/24 16:54)
No. 11400 Re[2]: 高電圧対応のトグル・スイッチ- 清水 (12/25 17:54) <<
No. 11401 Re[3]: 高電圧対応のトグル・スイッチ- 409B (12/26 14:24)